    Sections of the air handling unit

    الأقسام الرئيسة لوحدات مناولة الهواء في التكييف

    [​IMG]

    Unit connections توصيلات الوحدة

    - Front panel SW اللوحة الأمامية
    - Intake / Outlet section A دخول و خروج أول
    - Damper JS متحكمات التدفق دامبرز
    - Flexible connection ST وصلة مرنة
    - Intake / outlet grill AG شواية دخول و خروج
    - Weather louver WSG فتحة المناخ
    - Intake / outlet hood AH وصلة دخول و خروج
    - Gravity damper SVK متحكم تدفق جاذبية أرضية
    - Sand louver SAG فتحة الرمال و الأتربة

    Mixing box section قسم المزج

    - Simple mixing box M1 مزج بسيط
    - Double mixing box M2 مزج مضاعف

    [​IMG]

    Filter sections قسم التصفية الفلتر

    - Panel filter FH, G2-G4, F5 فلتر لوحي
    - V-bank filter VF, G2–G4, F5 فلتر على شكل في
    - Auto roll filter RF, G3 فلتر دوروان آلي
    - Bag filter TF, G4–F9 فلتر حقيبة
    - Compact filter TF, F5–F9 فلتر مدمج
    - Absolute filter AF, H10–H14 فلتر مطلق
    - Activated carbon filter KF فلتر من الكربون النشط

    Fan sections قسم المروحة

    - Radial fan with belt drive VR مروحة دائرية مع سير
    - Plenum fan VF مروحة سحب
    - Direct driven radial fan مروحة اتصال مباشر
    - EFC three phase motor, conform to IEC standard محرك ثلاثي الطور
    single speed or two speed measuring device سرعة واحدة أو سرعتين
    for air volume analogue or digital
    - Repair switch مفتاح صيانة
    - Belt guard protection or grid for inspection door حماية للسيور أمام باب الفحص

    Heater section قسم التسخين

    - Heating coil water / glycol WTH1 ملفات تسخين ماء أو سائل
    - Condenser coil WTH2 ملف تكثيف
    - Steam coil WTH3 ملف بخار
    - Electric heater WTE سخان كهربائي

    Cooling section قسم التبريد

    - Cooling coil water / glycol WTK1 ملف تبريد ماء أو سائل
    - Direct expansion coil WTK2 ملف تبريد بالتمدد الباشر

    [​IMG]

    Energy recovery section قسم إسترجاع الطاقة

    - Diagonal plate heat exchanger PTD شريحة تبادل حراري
    single or double with efficiency up to 90% أحادية أو ثنائية
    - Heat wheel RT عجلة حرارة بثلاث أنواع
    condensation wheel, enthalpy wheel, sorption wheel
    - Run around coil system KV مبادل حراري ملف
    - Heat pipe أنابيب حرارية
    - Energy recovery for special إسترجاع الطاقة مع أنابيب زجاجية أو ستانلس
    applications with glass tube or stainless steel tube exchanger

    Humidifier section
    قسم إزالة الرطوبة

    - Steam humidifier DB
    إزالة الرطوبة بالبخار
    - Electrode steam generator مولد بخار كهربائي
    - Resistance steam generator مولد بخار بالمقاومة
    - Gas fired steam generator مولد بخار بحرق الغاز
    - Steam distribution systems for available on site steam نظام توزيع البخار
    - Adiabatic humidifier systems نظام
    إزالة الرطوبة الأديباتي
    - High pressure atomisation with nozzles ضغط عالي نوزل
    - Hybrid air humidifier
    إزالة الرطوبة هايبيرد بالهواء المضغوط
    (with compressed air)
    - Air washer غسيل الهواء
    - Contact pad evaporation humidifiers زالة الرطوبة شريحة البخار
    - Ultrasonic humidifiers
    إزالة الرطوبة بالأمواج فوق الصوتية

    Diffuser section D قسم التوزيع ديفيوزر

    - Perforated sheet diffuser موزع لوحي
    - Cone diffuser موزع قمعي
    - Pyramid diffuser موزع هرمي
    - Antifrost frame section FR إطار ضد التجميد
    - Plenum L حجرة الهواء الراجع

    Silencer sections قسم العزل الصوتي للوحدة

    - Attenuation at 250 Hz from 14 to 40 dB depending on splitter length
    - Sound attenuation off silencers Data referring to ISO 7235 / DIN 45646
    - Splitter type 105 R+F, Splitter with 200 mm, Distance 105 mm
    Relative section 1m3
    - Nominal length in mm: 610, 915, 1220, 1525, 1830, 2135

    Control unit وحدة التحكم

    Switchboard integrated in the AHU, all connections for
    mains supply respectively external inputs prepared
    main switch for cutting the complete AHU power supply
    fuses and over current protection for all necessary

    components المكونات

    Programmable RAM controls with alphanumeric graphic
    display and one–button navigation, PGU interface
    menu levels: manual / emergency, modem modules
    for advanced telecommunication diagnosis, parameter
    download and maintenance. Controls individually
    designed and adjusted to the AHU configuration


    المهندس عبدالمنان عبدالسلام التبان